건설업 중대재해사례_ 고소작업대 상승운전 중 작업자 끼임
안전난간대와 스프링클러배관 사이에…
A아파트 건설 신축현장에서 일하는 협력업체 직원 7명은 오전 6시 40분경 출근해 아침식사 후 안전체조를 실시했습니다. 이후 현장 소장의 작업 지시로 현 씨는 지하1층 주차장 상부 강관 스프링클러배관 및 소화전 배관에 용접작업, 동료작업자 소방공 이 씨 등 5명은 기계실 및 501·503동 지하1층 주차장 상부 소방배관 차단밸브 설치 작업에 각각 배치되었습니다.
“현 씨는 오늘 지하 1층 주차장 용접작업에 들어가세요. 고소작업대를 사용해야 할 것 같으니 안전하게 작업 진행하고.” “네. 소장님. 알겠습니다.” 현 씨는 오전 7시 30분경 지하2층 창고에서 용접기 및 용접봉 등 작업도구를 챙겨 지하 1층 주차장에 도착했다. 고소작업대를 이용해 단독으로 8시경부터 용접작업을 시작습니다. 약 13미터 떨어 진 곳에서부터 고소작업대를 이용해, 탑승구에 탑승한 채로 6미터 간격으로 가용접되어 설치된 스프링클러배관 3곳과 소방배곳 2곳의 용접작업을 마쳤습니다.
“자, 이제 저쪽을 해볼까.”
오전 10시 20분경 현 씨는 고소작업대 탑승구에 탑승한 채로 스프링클러배관 가용접된 부분에 절반 정도 용접작업을 마치고 나머지 부분에 용접작업을 하기 위해 고소작업대 상승운전을 하던 중 고소작업대 상부 안전난간대와 스프링클러배관 사이에 두부가 끼여 목숨을 잃고 말았습니다. 고소작업대 탑승구 상부 안전난간대에 과상승방지장치가 대각선 방향으로 2개가 설치되어 있었으나 1개는 안전난간대 아래에 설치되어 있고, 1개는 안전난간대에서 약 15센티미터 높이에 설치되어 있어 과상승방지장치가 제대로 작동을 하지 않은 것으로 보입니다.
과상승방지장치 제 기능 못해
이번 재해는 고소작업대를 사용해 작업할 때에 지켜야 할 기본 적인 안전수칙이 미흡해 발생했습니다. 고소작업대를 사용하여 작업하는 때에는 해당 작업에 따라 떨어짐·맞음·넘어짐·끼임 및 무너짐 등의 위험 예방대책 및 작업방법 등에 관한 작업계획을 작성하고 그 작업계획에 따라 작업을 실시해야 하지만 작업 계획서 작성내용이 적절하지 않았습니다. 또 작업대의 과상승방지를 위한 안전조치는 필수입니다. 그런데 과상승방지장치(리미트스 위치)를 안전난간대에서 약 15센티미터 정도로 이동 설치함으로써 제 기능을 발휘하지 못했습니다.
고소작업대 사용 작업 시에는…
○ 고소작업대 작업계획서 작성 및 준수 철저
고소작업대를 사용해 작업하는 때에는 해당 작업에 따라 떨어짐·맞음·넘어짐·끼임 및 무너짐 등의 위험 예방대책 및 작업방법 등에 관한 작업계획을 작성하고 그 작업계획에 따라 작업을 실시 및 그 내용을 근로자에게 주지 시켜야 한다.
○ 작업대의 과상승방지를 위한 안전조치 철저
고소작업대가 상승 시 근로자의 협착을 방지하기 위해 설치하는 과상승방지 장치는 끼임·부딪힘 등 재해를 예방하기 위해 작업자의 자세, 위치 등을 고려하여 적정높이(작업자의 키 보다 높게)로 설치해 안전하게 작업해야 한다.
○ 고소작업대의 조작반 스위치 명칭 및 방향표시 철저
고소작업대를 사용하는 경우 조작반의 스위치는 눈으로 확인할 수 있도록 명 칭 및 방향표시를 유지해야 한다.